营业用电专业用电监察(检查)员高级技师理论知识合并卷
一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共28分)
1.>当被试品本身电容量较大时,可采用串并联谐振法进行交流耐压试验。( )
答案:√
2.>现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时,可用变压比来估算其数值。( )
答案:×
3.>电弧炼钢炉所引起的高次谐波,在熔化初期及熔解期,高次谐波较少;在冶炼期,高次谐波较多。( )
答案:×
4.>零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。( )
答案:√
5.>110kV及以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110kV及以上电压等级的系统是以防护内过电压为主。( )
答案:√
6.>差动保护应用电流互感器的D级。( )
答案:√
7.>氧化锌避雷器具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流等优点。( )
答案:√
8.>对分级绝缘的变压器,保护动作后,应先断开中性点接地的变压器,后断开中性点不接地的变压器。( )
答案:×
9.>高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。( )
答案:√
10.>35kV及以上公用高压线路供电的,以用户厂界处或用户变电所外第一基电杆为分界点。( )
答案:√
11.>凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波,其中必然包含高次谐波,整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。( )
答案:√
12.>对于35kV以上的变压器,绕组连同套管一起的介质损耗因数tgδ在20℃时应大于1.5%。( )
答案:×
13.>在选择管型避雷器时,开断续流的上限,不应小于安装处短路电流最大有效值;开断续流的下限,不得小于安装处短路电流的可能最小数值。( )
答案:×
14.>35kV以上的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。( )
答案:×
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共52分)
1.>金属氧化物避雷器75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于( ) μA。
(A)25;(B)40;(C)50;(D)100。
答案:C
2.>手动投切的电容器组,放电装置应满足电容器的剩余电压降到50V以下的时间为( )
(A)3min;(B)4min;(C)7min;(D)5min。
答案:D
3.>10kV断路器采用CS2型手动操作机构时,因合闸速度慢,所以使断路器的遮断容量限制为( )。
(A)不大于200MVA;(B)不大于150MVA;(C)不大于100MVA;(D)不大于80MVA。
答案:C
4.>横差方向保护反映( )故障。
(A)母线短路;(B)变压器及套管;(C)母线上的设备接地;(D)线路短路。
答案:D
5.>工作人员在工作中的正常活动范围与带电设备的安全距离35kV有遮栏时为( )。
(A)0.6m;(B)0.40m;(C)1.0m;(D)1.5m。
答案:A
6.>断路器的跳闸辅助触点应在( )接面。
(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动、静触头接触前;(C)合闸终结后;(D)合闸终结前。
答案:B
7.>电容器组的流程保护反映电容的( )故障。
(A)内部;(B)外部短路;(C)接地;(D)内部开路。
答案:B
8.>变电所的母线上装设避雷器是为了( )。
(A)防直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电进行波;(C)防止雷电直击波。
答案:C
9.>单电源线路速断保护的保护范围是( )。
(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%左右;(C)约为线路的60%;(D)线路的30%~60%左右。
答案:B
10.>三段式距离保护中Ⅰ段的保护范围是全长的( )。
(A)70%;(B)70%~80%;(C)80%;(D)80%~85%。
答案:D
11.>主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是( )。
(A)用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确;(B)用来判别差动保护的差流回路是否存在差流;(C)用来检查主变压器的负荷平衡情况;(D)用来检查差动保护装置动作情况。
答案:A
12.>高压负荷开关( )。
(A)可以切断故障电流;(B)只能切断空载电流;(C)可以切断负荷电流;(D)能切断故障短路电流和负荷电流。
答案:C
13.>电力系统中限制短路电流的方法有( )。
(A)装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行;(B)装设电抗器,供电线路分开运行;(C)装设串联电容器,变压器并列运行;(D)装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行。
答案:A
14.>容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/10.5kV的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为( )。
(A)第一台变压器额定电流的0.31倍;(B)第一台变压器额定电流的0.28倍;(C)第一台变压器额定电流的0.25倍;(D)第一台变压器额定电流的0.45倍。
答案:B
15.>LQG-0.5型低压电流互感器,准确度为0.5级时,一般二次负荷阻抗为( )。
(A)0.2Ω;(B)0.4Ω;(C)0.6Ω;(D)0.8Ω。
答案:B
16.>3~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( )。
(A)200MΩ;(B)500Ω;(C)1000MΩ;(D)2500MΩ。
答案:C
17.>已知一RLC串联谐振电路的谐振频率是f0,如果把电路的电感L增大一倍,把电容减少到原有电容的1/4,则该电路的谐振频率变为( )。
(A)1/2f0;(B)2f0;(C)4f0;(D) f0。
答案:D
18.>为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。
(A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。
答案:B
19.>35kV以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( )。
(A)5 A;(B)8 A;(C)10 A;(D)15 A。
答案:C
20.>在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器( )。
(A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。
答案:A
21.>10~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( )。
(A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。
答案:C
22.>当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈( )。
(A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。
答案:C
23.>对称三相电源作星形连接,若已知 =220∠60°V,则 =( )。
(A)220 ∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)220 ∠150°V;(D)220∠150°V。
答案:A
24.>电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( )。
(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。
答案:B
25.>负荷功率因数低造成的影响是( )。
(A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、(B)、 (C)三者都存在。
答案:D
26.>用楞次定律可判断感应电动势的( )。
(A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。 |