一次设备操作

  (1)断路器操作。

  1)对于断路器的控制箱(或机构箱)内装设有三相不一致中间继电器和强迫三相跳闸继电器等,如误碰后直接使断路器出口跳闸的,这些继电器应做好防范措施,用有机玻璃罩罩好,以防止断路器压力泵小开关跳开后运行人员复置时误碰这些继电器而使运行断路器跳闸。

  2)断路器控制箱(或机构箱)内具有远近控切换小开关的断路器(LW型断路器等)远近控切换开关正常应放于“远控REMOTE位置”,断路器改运行时绝对禁止近控操作合断路器。只有在断路器新装验收或开关检修后,现场试操作时才允许放“就地”进行近控合、分断路器的操作,验收结束该切换开关必须放于“远控”位置。

  因为在回路投运过程中,有远近控切换小开关的断路器如近控将断路器合上,则此时如保护动作,将无法跳开该断路器(某些断路器控制回路其保护跳闸出口至断路器跳闸线圈经远近控切换开关,因此保护跳闸应改接在远近控切换开关的后面);对于RADSS母差如近控手合母联或分段断路器将之投运,则闭锁母差,因为用近控手合母联(或分段)断路器不起动母联或分段的连接回路,断路器合上后,母联或分段的电流互感器二次回路不会自动投入相应的分差。