开展农村低压配电网络安全隐患整改,使广大客户用上了安全电、放心电、明白电,但一些管理问题也随之暴露出来,极少数地方还存在线路接地、漏电保护器不运行,甚至出现线路被人为破坏、被盗,错抄漏抄表计、线损率攀升和被窃电现象也时有发生,这对企业效益产生了不可忽视的负面影响。因此,配网整改后加强对配电台区的管理十分重要。笔者结合工作实际,提出几点强化配电台区管理的相应对策,以抛砖引玉,求教于同行。
一、尽快明晰产权
依照《供电营业规则》,配网整改后线路延伸和计量点位置发生变化,因此产权必须及时完善相关手续,可以通过完善《供用电合同》的补充条款或重签《供用电合同》来进一步明确产权分界点,以法规来明确双方的权利和义务,这有利于增强供、用电双方的管理责任,保证良好的供用电秩序,形成供用和谐良好局面。
二、强化安全管理措施
首先,要进一步加强安全用电的宣传力度,通过广泛、深入宣传,使村干部、群众认识到产权不管属于谁,都是为村里群众生产、生活用电服务的,电力设施出现任何问题都会直接影响群众生产、生活用电,从而促使干部、群众积极主动地参与对用电设备的保护管理,防止人为地破坏、丢失等现象的发生。其次,供电所要做好设备的维护管理工作。供电方维护范围增大,加之延伸线路的导线,大多数台区配电配备的是负荷开关石板闸刀,一旦发生不可抗力的自然灾难和人为破坏电力设施,将烧毁设备,还有可能导致安全事故的发生。因此,供电所要做好安全评价工作和在配电室配备安装与负荷容量匹配的漏电保护器,要求用户安装投运漏电保护器,并引导用户对用电设备进行整改,同时要经常性开展安全检查活动,以及时发现隐患,提出整改措施及办法,消除隐患,提高供电的安全性和可靠性。
三、建章立制降低线损
降低线损一直是电力企业增效挖潜的重点,农网整改,通过淘汰高耗能变压器、优化网络结构和无功补偿提高电压质量、缩小供电半径、增大导线截面本身就是一些有力的减少线损举措,但这在整体上仍属于一种技术措施,而通过强化管理也可以降低一部分线损,且在整改结束后,加强管理工作成了降低线损的最主要措施,这需要加以规范形成一种长效机制。
1、建立健全相应的组织管理机构
管理工作是以人为本,员工的素质和人的能动性也左右了降损工作的好坏,因此要把降损工作作为一把手工程来抓,要采取划片包变包线的责任方式,将经济责任考核划分到人头。改变过去那种由专责电工各自为战的工作模式,建立起一种多工种参与,以弹性工作小组为单位的协同工作模式,工种人员要涵盖所领导、专责电工、计量人员、用电检查人员、线路维护人员。此外,还可以成立线损异常分析整改工作小组,挑选精通业务人员参与整改后的再次线损核查工作,形成一种闭环工作管理体系。
2、建立健全降低线损的专门规章制度
各供电所要尽快制定和完善诸如《营销台区管理工作实施方案》、《台区管理工作各项指标挂钩考核实施细则》、《台区线损合格率考核办法》之类的规章制度,建立起以营销台区为工作中心的经营考核台帐,形成分台区、分线路、分电压等级的经营管理模式,把指标分解到个人,成果明确到个人的奖惩机制,实行奖金二次分配制,真正做到了线损原因有人管,工作责任明确到位。
3、严肃抄表工作纪律,开展营业普查工作
抄、核、收工作是管理中的重点,必须做到“情况明、计量准、按时抄、全部收、服务好”。严防估抄、漏抄、不抄、错抄现象发生。每月要对台区关口计量及其户表底度进行工作质量的抽查核对,发现差错问题给予考核处理。可采取突击查与定期查、互查与自查相结合的方式,灵活多变;或实行轮换抄表制,对台区关口计量及其户表分别由两人分工在同一工作日内同步完成抄读,形成互相制约的抄表工作机制,防止人情电、关系电和等价交换;对大用户实行三天或五天一抄表,防止电量流失,对一些经过清查、整改后降损不明显的台区进行地毯式的换表,对电量异常的用户要查原因,及时追补电费。 4、进一步加强对员工的业务技能培训
要开好线损分析会,安排计量专业人员现场讲解计量检查方法,线损分析实行与上月比,与去年同期比,与理论计算比的“三对比”,通过分析,不但可以多角度、多方位地帮助台区专责电工摸准降损方向、掌握降损办法,同时还可以收集整理已开展线损分析的台区参数,为开展台区线损分析提供有力的理论支持。
5、强化必要的技术措施
一是加强对运行线路和设备的定期检验和巡视。要定期对线路和台区内的树木和杂物进行清整,对绝缘瓷瓶和避雷器进行检查。二是加强周期抄表管理,避免线损分析出现抄表时间不一致的人为偏差问题。三是实施科学计量。计量点应尽量选在供电双方的产权分界点上,以方便管理和减少有关线损分担的计算。在计量装置和计量方式的选择上,电流互感器的选择应根据负荷电流选择合适的变比,使正常负荷的变动范围在电流互感器额定电流的30%~100%以内;对一些符合高供高计条件的砖厂、石材厂、大型加工厂等企业要分别安装高压、低压计量装置,以高压计量来考核低压计量;对国家已明令淘汰的电能表全部更换,使用DDS666等新型电表,对低压电流互感器由0.5级更换为0.2级。四是定期检查电能表和互感器。我所在今年的表计普校活动中,就收到了明显成效。如老村3#台区线损率由过去的11%降为现在的8%,全年节约电量11420KWH,仅此一个台区可为公司增收约为6406.62元。四是改造部分“两火一零”线路为400V线路或延伸400V线路,平衡三相负荷。
6、积极开展反窃电活动
随着科技知识的普及,窃电的手法五花八门,窃电行为越来越巧妙,并向技术型发展。这需要以科技手段稳、准、狠地开展反窃电,如检查人员夜晚出击,不定时到计量点现场察看,根据线损分析数据对高线损台区进行反窃电检查等,对查获的窃电者要当场予以中止供电处理并进行追补电量和收取违约金,情节严重的要移交司法机关处理,以震慑不法分子,维护电力市场的正常经营秩序。
7、加强办公用电和职工自用电的管理
我所办公用电和职工自用电每年用电高达5万kWh,占售电量的1.3%,自从对办公用电实行核算和职工用电实行装表收费后,全年用电量总计不到2万kWh,每年节电约3万kWh以上。 总之,配网整改后的配电台区管理是一项长期而复杂的系统工程,需要在技术和管理上加强探索和总结,以不断增强管理水平,完善管理措施,促进企业经济效益提高。 |