10kV变电所无功补偿电容器回路要用三只电流互感器的问题

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2012-1-2 16:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
10kV变电所中,一般每条出线回路只要用两只电流互感器即可,既可以满足计量也可以满足保护之用,但是在负载为无功补偿电容器回路要用三只电流互感器的,目的是能够监视到三相电容补偿是否平衡,有否熔断器熔断问题。请问是不是这样,为什么?如果加了零序互感器不是能够反映不平衡电流了吗?三只互感器是分别为A\B\C三相电容器保护装置提供检测电流之用,只装A\C相的话,B相保护装置就没有电流信号检测了,不止是一个不平衡电流的检测、保护,还有每一相电容器的过流检测,要通过单独的电流互感器来提供电流