功率因数补偿器电容如何设计自动放电为好

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2012-1-2 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
一般来说现在的电容器基本都带有放电电阻,但是其放电电阻也有放电时间限制,那么这个放电时间就可以通过功率因数补偿器进行设置,根据IEC的规定,对于低压电容器一般要求是三分钟之内,残留电压降低到50V以下。所以你在控制器中只需要设置投切延时大于3分钟就好。对于高压电容器规定是10分钟放电到75V以下,所以投切延时设置为10分钟。