更换配电变压器一次侧边相熔丝 一、工具、材料、设备: 绝缘操作棒1支,验电器1支,绝缘手套1双,安全庶栏已布四周,警示牌“从此进入”1块,“止步,高压危险”4块步,高压危险”4块,绝缘手套1双,熔丝一批,电工个人工具一套。笔,纸。 二、施工安全要求: 1、现场设置好遮栏、警示牌。 2、拟定本台变压器边相1支熔丝已坏,处于缺相运行状态。 3、严禁带负荷停、送电操作。 4、操作过程中确保人身和设备安全。 5、做好两穿一戴。 三、施工要求与步骤: 1、根据工作任务和操作命令填写操作票,进场前交裁判。 2、确定停送电操作人员1人,另配一名辅助,一名监护人。(根据考生抽签顺序,前一名为监护人,后一名为辅助人员。) 3、裁判给定变压器容量,参考人员计算熔丝。变压器容量在100Kva以下,按一次侧额定电流的2-3倍选用。变压器容量在100Kva及以上,按一次侧额定电流的1.5-2.5倍选用。100约=5.77A。 4、申请进场,开始计时,本项工作考核时间为20分钟。 5、对设备编号,现场安全设施设置正确,完备,安全文明施工。 6、班前会(口述)a.工作任务.b.人员分工.c.安全注意事项及措施,安全技术交底.d.检查班组成员正确穿戴、使用劳动防护用品的情况,及时纠正不良习惯.e.确认每个工作班成员都已知晓并履行确认手续。 7、安全工具、材料检查,正确检查绝缘操作棒,验电器,绝缘手套。绝缘棒检查:工作区牢固可靠、绝缘区光洁无纹或硬伤、握手区有明显的分界线,并由护环隔开。各部分的长度按其工作需要、电压等级和适用场合而定,检验周期在一年内。绝缘手套:在半年检验周期内,表面光滑无损伤、无破漏和划痕、无漏气。验电器检查外观检查,按动试验按钮声光显示。 四、更换配电变压器熔丝: 1、停电操作:停电顺序必须遵守:先停低压,后停高压,先停分支开关,后停总开关,先停负荷开关,后拉刀闸。接触配电箱体前必须对箱体的金属部分验电,确认无电压后才能打开配电箱门。验电时取下手套,开门时戴绝缘手套。用梯登变压器台架,放位正确60度,登高时必须有人扶持,站位正确,距地面超过1.5米时必须系好安全带。 2、高压停电:根据气象条件,无风时,先拉中相,后拉两边相。有风时,先拉中相,再拉下风侧,最后拉上风侧。 3、验电:a.变压器停电后,应选用相同电压等级的验电器进行验电;b.验电前先对验电器进行外观检查,再在带电设备上进行试验,确认验电器完好后方可进行;c.伸缩式验电器应拉到足够长,手不能超过护环;d.验电时,必须三相逐一验电。 4、取下跌落式熔管,检查原熔丝规格。 5、更换熔。熔丝安装,尾线应顺螺母拧紧方向缠绕,不应超过一匝,并有一定的松弛度。 6、安装熔管。 7、送电操作:与停电时的顺序相反。检查低压均在断开位置,可让辅助工协助。 8、现场工器具、材料清理: 认真清理施工现场、避免工器具遗漏在线路设备上,造成二次故障。 认真清理工器具,避免工器具丢失。 清点工作班成员,确认已经离开操作现场。 9、班后会:对工作做小结.讨论工作中遇到的问题,积累经验以备后用. 10、工作终结,汇报后离开工作现场。 |