1、防止水及空气进入变压器  (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。

  (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。 信息来源:http://365zhanlan.com
  (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

  (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。

  (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。 信息来源:365zhanlan.com
  (7)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。

  2、防止异物进入变压器。

  (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。

  (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。
  (5)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。 信息来源:http://365zhanlan.com
  3、防止变压器绝缘损伤
  (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。
  (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架 .
  (3)变压器应定期检测其绝缘。